RCの柱、梁のCHECK時の防ぎ方
今回のゼミでRCの柱、梁のCHECK時の防ぎ方がよく理解出来ました。今後この種のゼミを時々お願いしたいと思います。 小生現在、10年程前から木造3階only(約10棟/月)で他の分野がおろそかになっています。構造の法大改正により再勉強したいと思っています。(原文のまま)
セミナーで寄せられた質問
2011/09/29 10:10
No:91
Re:RCの柱、梁のCHECK時の防ぎ方
柱、梁の接合部のせん断破壊防止で、仮
定段階での設計のフィールドバックを極力少なくして、かつ※CHの注意喚起のメッセージ対応についても会場にてお話しました。Ds時と保有時の両方に検討される必要性から、この事がネックになっている方が大変多いのが現状です。あとは、お教えした通り、構造エッセンスを自己で研鑽される以外ありません。私としては、ライフワークとしてささやかなご支援ですが、全力投球で今後も全国各地を巡ります。
定段階での設計のフィールドバックを極力少なくして、かつ※CHの注意喚起のメッセージ対応についても会場にてお話しました。Ds時と保有時の両方に検討される必要性から、この事がネックになっている方が大変多いのが現状です。あとは、お教えした通り、構造エッセンスを自己で研鑽される以外ありません。私としては、ライフワークとしてささやかなご支援ですが、全力投球で今後も全国各地を巡ります。
構造支援のハシテック
2011/09/29 10:10
No:92
3桁引き算の最小値
HP上の設問、「1〜9の重複しない数字を用いた3桁の引き算」の答えは、14(=412−398=512−498=612−598=712−698だと思います。
最大桁(3桁目)は差が1となるように、下2桁は最小値12−98とするのが正解です。
最大桁(3桁目)は差が1となるように、下2桁は最小値12−98とするのが正解です。
YY
2011/09/04 13:29
No:89
Re:3桁引き算の最小値
YYさま。
ご親切にありがとうございます。
多忙に付き、お返事が遅れて申し訳ございません。
「海馬第39野」の刺激に励みます。
今後とも、ご声援よろしくお願いします。
ご親切にありがとうございます。
多忙に付き、お返事が遅れて申し訳ございません。
「海馬第39野」の刺激に励みます。
今後とも、ご声援よろしくお願いします。
構造支援のハシテック
2011/09/06 20:33
No:90
Q-δ図曲線の読み方について
Q-δ図曲線の読み方を教えて下さい。
セミナーで寄せられた質問
2011/07/19 10:40
No:87
Re:Q-δ図曲線の読み方について
まさしく、弾塑性体の力-変形の関係を図で表現したものであり、荷重増分解析の載荷状態を時系列に追跡したものです。セミナー会場でも図解して解説しました。
構造支援のハシテック
2011/07/19 10:41
No:88
非線形について
非線形ということを良く聞くのですが意味を教えて下さい。
セミナーで寄せられた質問
2011/07/19 10:26
No:85
Re:非線形について
非線形とは、2つの変数の大きさが比例しない事をいい、工学では曲線を指します。
構造支援のハシテック
2011/07/19 10:27
No:86
長期のひび割れの対応
長期でひび割れが起こるケースもあるかと思うのですが、その場合の対応はどのような方法があるのですか?
セミナーで寄せられた質問
2011/07/11 9:31
No:83
Re:長期のひび割れの対応
構造物の経年劣化による補修のことになると思います。典型的な例は雨水の浸入を防ぐ目的の「エポキシ系樹脂注入」等が考えられます。
構造支援のハシテック
2011/07/11 9:31
No:84
ひび割れ後の剛性低下率
ひび割れ後の剛性低下率は0.1が下限で
すが、実際にはどの程度ひび割れが起こった状態なのでしょうか。具体的に説明がほしい。
すが、実際にはどの程度ひび割れが起こった状態なのでしょうか。具体的に説明がほしい。
セミナーで寄せられた質問
2011/07/11 9:28
No:81
Re:ひび割れ後の剛性低下率
一般的に言われているのは0.2〜0.3m/mの
ひび割れを指しています。しかし、その程度のひび割れを起こしても確かに剛性はすこし低下するものの耐力はあります。
ひび割れを指しています。しかし、その程度のひび割れを起こしても確かに剛性はすこし低下するものの耐力はあります。
構造支援のハシテック
2011/07/11 9:29
No:82
限界耐力計算
限界耐力計算で、損傷限界、安全限界が
ありますが、使用限界とはどういう意味
ですか?
ありますが、使用限界とはどういう意味
ですか?
セミナーで寄せられた質問
2011/06/30 9:24
No:79
Re:限界耐力計算
これは、限界状態設計指針からきています。
すなわち、状態をA,B1,B2,Cと区分けして、
弾性限界までの中において、状態Aの限界を「使用限界」と言います。この状態Aとは、当初の性能が維持できる事を前提にしています。
すなわち、状態をA,B1,B2,Cと区分けして、
弾性限界までの中において、状態Aの限界を「使用限界」と言います。この状態Aとは、当初の性能が維持できる事を前提にしています。
構造支援のハシテック
2011/06/30 9:25
No:80
セミナーの要望
ルート2-1、ルート2-2、ルート2-3の
説明をしたセミナーを行ってほしい。
説明をしたセミナーを行ってほしい。
セミナーで寄せられた質問
2011/06/30 9:22
No:77
Re:セミナーの要望
このルート別計算は、「強度指向型-1」、
「強度指向型-2」、「靭性指向型」を目指す内容のものです。是非、企画して開催したく思いますので、沢山の方のご参加をお待ちしています。
「強度指向型-2」、「靭性指向型」を目指す内容のものです。是非、企画して開催したく思いますので、沢山の方のご参加をお待ちしています。
構造支援のハシテック
2011/06/30 9:23
No:78
法第6条の4号建物の特例
法第6条の4号建物の特例ですが、木造以外はどのように考えるのですか?
セミナーで寄せられた質問
2011/06/06 11:52
No:76
Re:法第6条の4号建物の特例
床面積が100uを超える特殊建築物は構造計算が必要です。法律にも規定がありますが、確認申請にその図書の添付を義務付けていないだけです。
構造支援のハシテック
2011/06/06 11:40
No:77
説明部位の本の文献ページのコピー
説明部位の本の文献ページをコピーしてつけてほしい
セミナーで寄せられた質問
2011/05/26 11:33
No:73
Re:説明部位の本の文献ページのコピー
本をコピーする事は著作権侵害となりますので、解説や説明でお許し願います。
また、絶版本につきましては「国立国会図書館」とか「日本建築学会の各支所」の閲覧コーナーが参考になります。
また、絶版本につきましては「国立国会図書館」とか「日本建築学会の各支所」の閲覧コーナーが参考になります。
構造支援のハシテック
2011/05/26 11:34
No:74